找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 465|回复: 0

2016年度职业技能竞赛理论考试题

[复制链接]

199

主题

198

帖子

770

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
770
发表于 2016-11-17 10:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
徐州中石油昆仑燃气有限公司
2016年度职业技能竞赛理论考试题
   姓名:            得分:         
一、判断题(40题,将判断结果填入括号中,正确的填“√”,错误的填“×”。每题0.5分,共计20分)
1.   )甲烷的理论燃烧温度为 570℃。天然气的理论燃烧温度可达到 630℃。
2.   )燃气聚乙烯管道的热熔焊机,按照焊接工艺正确设置吸热、冷却时间和加热板温度等参数后即可实施焊管作业。
3.   HSE管理体系具有先进性、系统性、预防性、可持续改进和长效性、自愿性等特点。  
4.   )总体预案将突发公共事件主要分成自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件。
5.   )在河流、沟渠有埋深或者回填土不够可能造成管道暴露的地方应该修建管堤进行保护。
6.   )计量检定系统包括从计量基准、标准到工作计量器具的名称、测量范围、准确度或不确定度或允许误差和检定的方法等内容。
7.   )防止燃气爆炸的首要措施是防止燃气的泄漏和积聚,使其不能达到爆炸极限。
8.(    )燃气安全放散阀是一种利用燃气压力自动启闭的阀门。当介质(燃气)压力达到略低于正常工作压力的某一规定值(即阀门开启压力)时,安全阀自动开启,排放部分流体,使压力下降。
9.(    )型号为 JZ20R22 的燃气灶中 R 表示为人工煤气
10.(    )涡轮流量计的滤器被杂质堵塞,可以从其入口、出口处压力表读数差的增大来判断出,出现堵塞及时排除,否则,会严重提高流量。
11.   )标准质量柴油的热值等于 0.77 标准立方米的热值。
12.   )化学腐蚀是金属直接和介质接触发生化学作用而引起金属的电解过程。
13.   )对于架空钢管,防止外壁腐蚀的方法,通常是在钢管的外壁涂上油漆履盖层,由于内壁的腐蚀并不严重,一般不需作特殊的防腐处理。
14.   )安装法兰时允许两个法兰有一定角度、法兰的密封面不能碰伤,并且要清理干净。
15.   )在整个升压过程中调度中心应对门站瞬时流量进行监控,与调压器操作人员密切配合,将流量控制在可控范围。
16.   )设计文件或施工验收规范允许的非镀锌焊接钢管的连接,如给排水、采暖、燃气、压缩空气支管等,可采用螺纹连接方式。
17.   )卡套式连接过程中,进行管道拆卸和再装时,只要把螺母松开即可拆开管道,再装时应保证使螺母从力矩激增点起再拧紧 1/4 圈。
18.   )非金属垫片包括橡胶、石棉橡胶板、柔性石墨、聚四氟乙烯等,其截面形状皆为圆形。
19.   PE80 是指 MRS 80.0MPa 的聚乙烯材料。
20.   )贮压式灭火器是:灭火剂由灭火器贮气瓶释放的压缩气体或灭火剂蒸气压力驱动的灭火器。
21.   )燃气置换程序中,开启阀井前对放散阀应进行拆除。
22.   )活扳手由于蜗杆变形致使活动扳口不能在板体导轨上移动,可更换蜗杆
23.   )导致电动套丝机的割刀割不进管道,走螺纹的原因是板牙与板牙槽号码对错。
24.   )造成膜式燃气表漏气的主要原因有上盖和壳体结合部位处不严密、侧盖和壳体结合部位密封不紧、密封圈损坏或老化、螺钉松落、外来物卡死传动机构。
25.   )室内燃气管道可以与明装的绝缘电线或电缆交叉敷设。
26.   )天然气的相对密度一般为 0.580.62
27.   )燃气开始燃烧时的温度称为着火温度。
28.   )放散管应避开居民住宅、明火、高压架空电线等场所;当无法避开居民住宅等场所时,应采取有效的防护措施。
29.   )阴极保护测试装置的功能应分别满足电位测试、电流测试和组合功能测试的要求。
30.   )调压器安装应平正、稳牢,指挥器方向不得装错。
31.   )外加电流阴极保护法利用外加的直流电源,通常是阴极保护站产生的直流电源,使金属管道对土壤造成负电位的保护方法。
32.   )在进行动火作业前必须置换作业管段或设备内的燃气。
33. (    ) 在报告内容过程中由于时间紧急,对于事故报告后出现的新情况不需要上报。
34.   )要求输气管道防腐层绝缘层要有足够高的机械强度和具有一定的刚性。
35.   )投运方案中要包括以下内容,确定置换顺序,安排放散口位置,整体进行置换。
36.(    )调压装置入口燃气压力级制为中压(B)时, 地上单独建筑的调压站与城镇道路的水平净距为 1.0m
37.(    )岗位分布描述基层组织的生产过程或工艺流程、危险点源分布、岗位构成,以及相互关系。
38.(    ) Word 办公软件的功能主要包括文档的录入、数据库的编辑、排版表格的创建和编辑等。
39.   )地面标志的使用时,直线管段设置地面标志的间距不宜大于 200m
40.   )教学方法中,以语言形式获得间接经验的方法中的谈话法,又称回答法。它是通过师生的交谈来传播和学习知识的一种方法。
二、单选题(120题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题 0.5 分,共计 60.0 分。)
1.常温、常压下,甲烷的密度为( kg/m3
A0.7174    B0.8174   C0.9174   D1.0174
2.根据 GB17820-2012《天然气》的质量要求,一类天然气含硫量不高于( mg/m3
A20   B40   C60   D80
3.膜式燃气表的源动力是由( )常压的被测气体进入隔膜的一侧腔内所产生的压强,推动隔膜向另一侧移动而产生推动力
A、低于 B、高于 C、等于 D、相当于
4.居民用户燃气灶具回火,检查发现原因为燃气成份中氢的含量增大,处理方法可选择( )。
A、关闭燃气灶,使燃烧器冷却后重新点火 B、开大表尾阀 C、更换大开度的表尾阀 D、调节一次空气量
5.燃气表高位安装时,灶具应在燃气表水平距离( mm 以外。
A100 B150 C200 D300
6.如果燃气的燃烧速度小于燃气气流速度,则燃气火便会向上“漂浮”,离开火孔,周围的可燃混合气不断从飘离的火焰中吸热,使之温度不断下降,直至低于燃气着火温度而熄灭,称为( )。
A、回火现象 B、离焰现象 C、黄焰现象 D、漂浮现象
7.调压器属于( )阀门。
A、止回  B、减压  C、安全  D、分流
8.手动调节调压器的调整螺丝,顺时针调整压力( ),逆时针调整压力( )
A、减小、增大  B、增大、减小  C、增大、增大  D、减小、减小
9.SCADA 系统可以对现场的运行设备进行( ),以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。
A、监视  B、控制  C、监视和控制  D、生产
10.HSE管理体系已成为国内石油石化行业提高(  )水平,保护员工( )和防止( )的主要管理方法,为实现可持续发展提供了有力的保障。
A、安全管理、健康、环境污染  B、健康管理、安全、海洋污染
C、健康管理、安全、环境污染  D、安全管理、健康、海洋污染
11.行为性危险、危害因素中的操作失误包括误操作、( )、其他操作失误。
A、违章指挥  B、违规作业  C、误操作  D、情绪异常
12.调压器产品型号第一节前两位符号“RT”代表( ),第三位代表工作原理:“Z”为直接作用式,“J”为间接作用式。
A、城镇燃气调压器  B、城镇燃气过滤器  
C、城镇燃气流量计  D、城镇燃气补偿器
13.开展企业安全文化建设的最终目的是实现企业(  )
A、安全生产,降低事故率 B、增产创收,提高效率
C、扩大再生产,提高效率 D、多创利税,降低事故率
14.常用阀门图形符号中,下图     代表( )。
旋塞阀  B、排污阀  C、弹簧切断阀  D、调节阀
15.在燃气行业中,(  )生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质,且危险物质的数量等于或超过临界量的单元(包括场所和设施),属于重大危险。
A、短期地或临时地  B、长期地或固定地
C、周期地或临时地  D、长期地或临时地
16.在天然气交接点的压力和温度条件下,天然气的水露点应比最低环境温度低(    )℃。
A5    B10    C15    D20
17.准确度、真实度和精密度都是用于表征预期(    )型制的术语。
A、测量不确定性大小        B、测量值误差大小
C、测量估计值大小          D、测量真值大小
18.截止阀是关闭件(阀瓣)沿阀座中心线做(    )的阀门。
A、直线运动    B、圆周运动    C、曲线运动    D、平面运动
19.通常来说止回阀是(    )工作的。
A、自动     B、半自动     C、人工驱动     D、人力
20.直接作用式调压器由测量元件、(     )和调节机构组成。
A、指挥器     B、排气阀    C、传动部件     D、信号管
21.一般来说,常见的脱水装置由两套干燥塔组成,以循环的方式交替作为(    )使用。
A、吸附和再生     B、吸收和吸附     C、吸附和过滤     D、再生和冷却
22.当出口后的用气量增加或进气口压力降低时,出口压力就(    ),阀瓣也随着阀杆下移,使阀门开大,燃气流量(    ),出口压力恢复到原来给定数值。
A、上升、增加   B、下降、增加   C、下降、下降   D、上升、增加
23.爆炸的预防措施中,正确的做法是(     )。
A、穿铁钉鞋进入易爆场所                  B、在爆炸危险场所携带火柴、打火机等危险火种
C、工具和通风机上的风翼用铜的合金制造    D、在爆炸危险场所吸烟
24.低压配电装置在电力系统中起着联系高压电力网(电源侧)和用户(负荷侧)的
作用,是实现电能(     )的过渡性环节。
A、调节    B、控制    C、分配    D、传递
25.UPS 与电力系统之间由(      )隔离,排除了电力系统出现瞬时变化对 UPS 的干扰,保证了向保安负荷安全、可靠、连续、正常地供电。
A、交流储能环节  B、直流储能环节   C、交流切断环节   D、直流切断环节
26.关于环状管网的说法错误的是(    )。
A、环状管网是由若干个封闭成环的管段组成
B 环状管网的优点是气体分配调节灵活可靠,当管网局部破坏时不影响整个管网的供气
C、流入环中某管段的气体只能由一条管道供给
D、是城市输配干线管网中的基本形式
27.起动发电机,空载运行(      min(低速状态),使各部位得到一定的润滑。
A510  B1015  C1520  D2025
28.催化燃烧式气体传感器特点:⑴高选择性;⑵计量准确,响应快速,     )。
A、使用寿命较长 B、使用寿命较短 C、使用寿命极短 D、使用寿命不确定
29.绘制管线走向示意图,根据管道平面图绘制管线走向,正确标注(      )。
A、桩号 B、桩位 C、里程 D、桩号及桩位
30.燃气管道(  )应设置在管道的上方,并能正确、明显地指示管道的走向和地下设施。
A、警示带  B、跟踪线  C、电子标示器  D、路面标志
31.地上标志应高出地面,且顶端距地面高度宜为(  )。
A1.0m1.5m  B2.0m1.5m  C0.5m1.5m  D0.5m1.0m
32.埋地低压燃气管道与管沟内的热力管水平净距不小于( )m
A0.5 B1.2 C1.0 D2.0
33.管道在公路路基下穿越(或路基填压管道)时,管道(或套管)顶面距公路路面顶面不应小于(    m,距公路边沟底面不宜小于 0.5m
A4.0    B3.0     C2.0    D1.0
34.被保护管道每隔(    km 设一个电位测试桩
A12    B13    C34   D45
35.为保证燃气直接置换的安全,置换气体应保持(  m/s 以下的速度。
A2  B3  C4  D5
36. 四合一气体检测仪不能检测的是(
A、二氧化硫 B、氧气 C、硫化氢 D、一氧化碳
37. 准确度等级为 0.2 的液体压力计,其示值最大允许误差为(   
A、±0.02 B、±0.2 C、±0.1 D、±0.05
38. 在单、双线绘制同时存在的平面图中,如果大管(双线)高于小管(单线) ,那么小管与大管投影相交部分用(    )表示。
A、实线   B、虚线   C、虚实线   D、折断线
39. 安全生产的主要目的是(    ),避免人身伤亡或财产损失,保障人员安全与健康,保护设备和设施免受损坏,保护环境免遭破坏,确保生产经营活动顺利进行。
A、保障人身安全 B、有效消除或控制危险和有害因素 C、以人为本 D、降低对生态的破坏
40.HSE 管理体系立足于(     )参与,突出“以人为本”的思想。
A、员工   B、全员   C、部门   D、领导
41.标准立方米天然气的热值等于(      )标准质量煤的热值。
A0.85     B1     C0.77     D1.7
42.卡路里的定义为将 1 克水在 1 大气压下提升( )℃时所需要的热量。
A0.1    B1    C10    D100
43.运动方程的基础是(      ),也就是控制体内流体的动量改变等于作用该流体上所有力的冲量之和。
A、牛顿第二定律    B、质量定律    C、勾股定理     D、以上答案均不正确
44.AB003 气体状态方程为 pv=ZRT p 表示为(      )
A、气体的绝对压力,Pa     B、气体的比容,m3/kg
C、压缩因子,与温度和压力有关    D、气体常数,J/(kgK)
45.燃气中可能含有硫化氢、氧、二氧化碳、硫化物或其他腐蚀性化合物直接和金属起作用,引起(      )腐蚀。
A、电化学    B、化学    C、电解    D、物理
46.防腐层结构和厚度,包括底漆、防腐胶粘带、保护胶粘带和防腐层总厚度是(     )的。
A、不可改变    B、可以变薄    C、可以改变    D、可以变厚
47.天然气管道外防腐蚀层应具备的条件不包含(      )
A、材料通常要求要有良好的电绝缘性     B、一定的耐阴极剥离强度的能力
C、足够的机械强度、良好的稳定性、破损后不易于修补     D、抗微生物性能好
48.在地下燃气管道的上方,每间隔一段距离钻出一个孔洞,利用可燃气体检测报警器检测孔内的气体浓度,此方法称为(      )
A、钻孔检测法     B、检查液法    C、压力法    D、加臭法
49.储配站生产区应设置环形消防车通道,消防车通道宽度不应小于(      )。
A3.5m    B5m    C10m    D15m
50.天然气置换时,置换前一天将氮气压力降至微正压,约(      )Pa
A5000     B3000    C2000    D1000
51.钢制管道对口螺纹连接时,一般是在其他管子端加工(       )螺纹,拧上带(       )螺纹的管子配件,然后与其他管段连接。
A、外、外    B、外、内    C、内、外    D、内、内
52.卡套式连接的关键零件是(      )
A、螺母     B、接头体     C、夹子     D、卡套
53.钢制管道(      )又称丝扣连接。
A、螺纹连接     B、焊接连接     C、卡箍沟槽连接     D、法兰连接
54.以下哪种形式在我国钢管公称尺寸标准里没有(       )
ADN25     BDN50     CDN80     DDN95
55.选用管法兰垫片要有良好的(       ),能与法兰密封面很好的贴合。
A、可塑性   B、抗腐蚀性   C、韧性   D、耐温性
56.PE80SDR11 的聚乙烯管道最大允许工作压力为(      )MPa
A0.5     B0.6     C0.7     D0.8
57.聚乙烯燃气管道和钢骨架聚乙烯复合燃气管道埋设在车行道下,最小覆土厚度(地面至管顶)不得小于(      )m
A0.8     B0.9     C1.0     D1.1
58.消防知识中 E 类火是指(      )。
A、燃烧时物质带电的火           B、气体燃烧的火   
C、液体或可熔化固体燃烧的火     D、固体有机物质燃烧的火,通常燃烧后会形成炽热的余烬。
59.BC 干粉灭火剂的化学名是(      )。
A、磷酸铵盐    B、碳酸氢钠    C、硫酸氢钠    D、磷酸氢钠
60.燃气置换操作中,当天然气浓度达到连续三次(      )时,每次检测间隔 5 分钟,关闭末端阀井前放散阀。
A50    B60    C90    D100
61.置换应按照先立管后水平管,楼房应(      ),平房应自管道末端用户由远及近的顺序进行。
A、自右向左     B、自左向右    C、自下而上    D、自上而下
62.商业、工业用户安全检查时,应检查所有未接燃气设施的阀门是否加装了(      )。
A、法兰    B、活接头    C、报警器    D、盲板
63.商业用户的燃气计量表与燃具和用气设备距金属烟囱不应小于(      )。
A20cm    B40cm    C60cm    D80cm
64.由于量程调节超出最大量程而引起的扭力扳手自锁功能无法调节,处理方法是(      )。
A、选择对应量程的扭力扳手    B、对锁定键进行调整
C、将方向转换钮拨到位        D、将连接头安装到位
65.管钳出现开口调节螺母无法调节,下面哪个不是其故障原因(       )。
A、活动钳口调整螺纹变形       B、活动钳口调整螺纹上有杂质
C、开口调节螺母内螺纹变形     D、管钳钳牙磨损
66.为防止锯条断裂操作时注意(       )。
A、及时更换锯条                     B、调整锯齿和管件的切面
C、调整锯条安装方向,齿尖应朝前     D、不应用力过猛,频率过快
67.手工绞板出现螺纹一边深一边浅故障的原因(       )。
A、套丝时板牙吃不进       B、活动标盘与固定标盘不匹配
C、板牙松紧装置松的太快   D、后卡爪加工质量打不到要求,使板牙与管子不垂直
68.电动套丝机在工作时发生管子夹不牢,套丝时管子打滑的情况,其正确的处理方法是(      )。
A、调整爪尖、清理爪尖    B、更换插头线,恢复三相    C、更换割刀片    D、重新装板牙
69.热熔对接焊机出现铣刀不能运转的情况,其原因可能是(      )。
A、输入电缆或保险损坏             B、液压泵电机运转异常
C、旁通手柄的小钢珠损坏或缺失     D、铣刀电源线缆异常、铣刀电机损坏
70.电熔对接焊机出现焊接时间未到或只焊接几秒钟就停止焊接工作的情况, 其原因可能是(      )。
A、内部线缆连接异常      B、输入电压不稳或太低
C、滤波电子元件异常      D、采用发电机供电时,发电机功率不够
71.造成膜式燃气表示值超差的原因有(      )。
A、因运输、搬运、安装时碰撞等原因,使滑盖翘起       B、上盖和壳体结合部位处不严密
C、密封圈损坏或老化             D、表内皮膜老化、变形,引起计量室体积缩小而产生正误差变化
72.旋转容积式气体流量计出现燃气不通过仪表,表头不计数的原因是(       )。
A、计数器轴支架损坏                    B、磁钢从磁钢套上脱落
C、计量室进入异物(如焊渣、沙粒、锈蚀物等)出现卡表       D O”型圈老化失效
73.涡轮流量计出现转换显示不正常的原因是(       )。
A、转换按键接触不良        B、上电复位电路不正常或振动电路不起振
C、供电电源不稳            D、接地不良
74.涡轮流量计工作时出现无流量时流量计显示有瞬时流量,查得原因是供电电源不稳,滤波不良或其它电气干扰,下列处理方法中正确的是(      )。
A、更换前置放大器                 B、修理/更换供电电源、排除干扰
C、检查电源与输出线连接是否正常   D、正确接线
75.差压式流量计运行出现节流装置和工艺管道间衬垫不严密故障时,处理方法正确的是(      )。
A、检查、排除泄漏        B、检查并正确连接好
C、拧紧螺栓或换垫        D、关闭平衡阀,修理或换新
76.弹簧管式压力表出现指示偏低现象的原因是(       )。
A、指针松动                          B、指针与表面玻璃或刻度盘相碰有摩擦
C、弹簧管接头内污物淤积过多而堵塞    D、导压管线有泄漏
77.压力变送器常见输出为零现象其原因是(       )。
A、电源极性接反    B、电源电压故障    C、电子线路板故障    D、测试设备故障
78.工业用户室内燃气管道允许压力值为(       )。
A、≤0.8MPa     B、≤1.0MPa     C、≤1.2MPa     D、≤2.0MPa
79.下列关于水平干管施工要求正确的是(       )。
A、可以穿过配电间       B、燃气水平干管宜明设
C、可以穿过烟道         D、可以穿过建筑物的沉降缝
80.铝塑复合管的安装应符合下列规定(      )。
A、公称尺寸小于或等于 DN20 的管子不可直接调直
B、公称尺寸大于或等于 DN25 的管子,宜在地面压直后进行调直
C、管道敷设的位置可以靠近热源
D、灶前管与燃气灶具的水平净距不得小于 1m
81. 天然气的净化流程是脱硫、(       )、脱烃。
A、脱水蒸汽     B、脱水     C、脱萘     D、脱氮
82. 燃气储气设施的形式是低压储存、高压储存、长输管线末端储气、(      )储气、 液化储存。
A、地上    B、地下    C、储罐    D、气化
83. 对于阀门井(      )损坏,应立即上报主管部门维修,并做好监护工作。
A、井圈    B、井盖     C、井外壁     D、以上都是
84. 地下燃气管道高压、次高压管道测漏检查每年不得少于(      )次。
A1     B2     C3     D4
85. 气体不能对燃气泄漏造成干扰的是(       )。
A、沼气      B、氮气     C、液化气     D、机动车尾气
86. 燃气泄漏现场(       )应谨记二十字方针:“报告、控阀、放散、检测、探边、禁火、撤人、警戒、处置、恢复”。
A、伤亡事故分析     B、应急救援保障     C、应急处置程序     D、应急预案培训
87. 安装罗茨流量计方法错误的是(       )。
A、用汽油从流量计的出口端倒入,进口端用容器接住。反复数次,直至除净为止
B、表底部应设置在支架或砖台上,应垂直平稳,垂直偏差为 10mm
C、配管应先配流量计两侧管
D、流量计前后立管的上部和下部应安装丝堵或法兰堵板,以便清扫和排污
88. 阀门检修时要检查、调整、修理阀门的(      )和手动执行装置。
A、阀头    B、阀杆    C、阀轮    D、传动机构
89. 在恢复切断阀之前首先要确认调压器下游(      )是否关闭,不得在系统内调试设备。
A、信号管    B、放散管    C、控制阀门     D、仪表
90. 补偿器的安装长度应是(       )时的补偿器的实际长度。
A、螺杆受力     B、螺杆不受力    C、补偿器收缩     D、补偿器拉伸
91. 管道(     )安装在管道上能除去流体中的较大固体杂质,使机器设备、仪表能正常工作和运转,达到稳定工艺的过程,保障安全生产的作用。
A、过滤器     B、流量计     C、阀门     D、切断阀
92. 牺牲阳极阴极保护系统检测周期为每年不少于(      )次。
A1     B2     C3     D4
93. 燃气管道防腐层厚度检查时,采用相关测厚仪,在测量截面圆周上按上下左右(      )个测量点,以最薄点为准。
A1    B2    C3    D4
94. 架空管道防腐涂层应均匀,颜色应(       )。
A、不同    B、醒目    C、鲜艳    D、一致
95. 三层结构聚乙烯防腐层的中间层是(       )。
A、胶粘剂    B、环氧树脂    C、沥青    D、聚乙烯
96. 不属于燃气管道防腐的方式是(       )。
A、外加电源阴极保护法    B、牺牲阳极保护法     C、排流保护法    D、电伴热法
97. 四个选项中哪一个不属于钢管常用的防腐方法(       )。
A、耐腐蚀材料防腐     B、涂层防腐     C、电化学防腐     D、石棉层防腐
98. 缓蚀剂按电化学作用机理划分,下列选项中不属于该分类的是(       )。
A、阳极型缓蚀剂    B、混合型缓蚀剂    C、阴极型缓蚀剂    D、氧化膜型缓蚀剂
99. 牺牲阳极与管道的距离视防腐层质量、埋设地点土壤性质等因素而定,一般为(       m
A36     B13    C25     D510
100. 各置换放散点要建立放散点周围(       m 以上的安全警戒区,无关人员不得围观,严禁车辆进入,严禁现场人员吸烟。
A5    B10    C15    D20
101. 城镇中低压燃气管道(PN0.4MPa)强度试验时,要求试验管段最大长度为(        m
A500      B1000     C5000      D10000
102. 置换方案的概述包括:置换的内容与(       )、方案编制依据。
A、范围     B、要求      C、流量     D、时间
103. 置换人员到达现场后,首先检查(        )和其他相关阀门是否处于规定状态。
A、管线、沿线阀井及设施    B、用户调压箱     C、用气设备      D、主控阀门
104. 在置换放散时每隔(        min 对放散区进行可燃气体浓度测量,并依据测量数据将空气
中的燃气含量严格控制在指标之内。
A3     B5     C10     D15
105. 调压站放散管管口高度应高出调压站屋檐(       )。
A1m 以上    B2m 以上    C3m 以上    D4m 以上
106. 燃气调压站投产置换时应尽量(       )进气阀上下游的压差。
A、增大    B、降低    C、急剧增大    D、慢慢增大
107. 管道投产前必须对管线进行置换,为防止事故发生要求保证管内天然气含氧量小于(        )。
A2     B5    C3    D10
108. 《突发环境事件应急预案》规定,按照突发事件严重性和紧急程度,突发环境事件分为(       )级。
A1      B2     C3       D4
109. 应急演习按组织形式划分,可分为(         )
A、单项演习和综合演习 B、部门级演习、班组级演习
C、桌面演习和实战演习 D、检验性演习和示范性演习
110. 当口腔内出现金属味时,有可能是(       )中毒。
A、硫化氢    B、天然气    C、甲烷     D、甲醇
111.狭义的(       )概念包括居民生活用气量、商业用气量、采暖和空调用气量、燃气汽车用气量以及其他用气量。
A、城市燃气负荷    B、城市燃气消耗量    C、城市燃气供应量     D、城市燃气损耗量
112.在城市未改建的老区、建筑物比较密集、街道和人行道都比较狭窄,不宜敷设(       )管道。
A、低压和高压     B、中压和低压     C、中压和次高压     D、高压和中压
113.天然气的管道输送系统具有(      )特点, 在其建设和调度管理的过程中必须综合各因素统一管理。
A、密闭性、连续性     B、密闭性、间断性    C、开放性、连续性     D、开放性、间断性
114.一般在输气管线前(       )管段上压力损失约占一半。
A、三分之一    B、二分之一    C、三分之二    D、四分之三
115.岗位风险是描述本岗位常见的风险,明确应采取或防范的(        )及控制措施。
A、风险削减    B、风险控制    C、风险识别     D、风险消除
116. 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 AQ/T9002)要求,燃气泄漏应急预
案应正文应的字体是(       )。
A、宋体三号字    B、宋体四号字    C、仿宋三号字    D、仿宋四号字
117.燃气泄漏应急响应程序须进行分级管理。根据不同险情,在燃气泄漏应急预案中应明确
启动预案的(       ),逐级上报,便于指挥部及时发出准确的指令。
A、范围和级别    B、范围和条件    C、时间和条件    D、时间和责任人
118.质量手册、程序文件修订或换版,产品、过程(或活动)发生变化时,应对作业指导书
的(      )进行审查,识别作业指导书更改的必要性和可行性,适时对作业指导书进行更改。
A 安全性、 适宜性和协调性       B、有效性、 适宜性和协调性
C 有效性、 安全性和协调性       D、有效性、适宜性和安全性
119.涡轮流量计使用的外界环境温度应在(       )之间。
A-25℃~60   B-10℃~60   C-25℃~55   D-10℃~55
120.城市燃气业务普遍存在的隐患问题不包括(      )。
A、用户端安全隐患和违章较多    B、管网受损风险较高
C、运行安全压力小              D、运行安全压力大
三、多选题(20题。题中正确答案不少于一个,将相应的正确答案的字母填入题内的括号中。每题 1分,共计 20.0 分。)
1.符合户内燃气设施置换工作要求的是(          )。
A、如用户家房门虚掩可以不敲门,直接进入。
B、穿戴劳保用品,劳保用品齐全、整洁,并戴工作证。
C、要求用户提供《民用天然气供、用气合同》和相关单据,认真查验。
D、在地面铺上准备的报纸或废布,将要使用的工具和物品分类摆放,方便取用。
2.按检测原理分类,可燃气体检测仪可分为(            )。
A、催化燃烧型  B、半导体型、热导型 C、红外线吸收型 D、电化学型
3.应急管理体系是应急管理主体通过(            )等应急要素的整合而形成的。
A、行动整合  B、抢险物资整合  C、资源整合  D、组织整合
4. HSE 管理体系是按:规划--           --改进的运行模式来建立的,即 PDCA 模式。
A、制定计划    B、实施   C、检查   D、评价
5.设计应急演练方案主要内容包括(           )。
A、确定演练目标      B、设计演练情景与实施步骤     C、设计评估标准与方案
D、编写演练方案文件  E、演练方案评审
6.强度试验压力与介质的选择要求是(           )。
A、强度试验压力为设计压力的 1.5 ,但不小于 0.1MPa
B、设计压力小于 5KPa 的管道不做强度试验
C、强度试验介质可采用压缩空气
D、强度试验介质可采用压缩天然气
7. 在户内燃气管道改管作业中, 管道内空气的置换环节必不可少。 请在下列选项中选择符合置
换的操作项目,并按操作顺序排列(          )。
A、置换合格后,关闭表尾阀(又称灶前阀)
B、打开表尾阀(又称灶前阀) ,置换表内与管内的空气,检测合格(燃气浓度大于 90%,氧含量小于 2%)
C、管道内燃气的泄放   
D、打压合格后,打开表前阀,用检漏液检漏合格
E、恢复燃气具的使用    F、连接放散胶管到室外
8. 管道图中的三视图分别为(           )。
A、斜面图 B、立面图 C、平面图 D、侧立面图
9.对于埋地管道,针对土壤腐蚀性的特点,可以(          )来防止腐蚀的发生和降低。
A、采用耐腐蚀的管材,如铸铁管、塑料管等
B、增加金属管道和土壤之间的过渡电阻,减小腐蚀电流,如采用防腐绝缘层使电阻增大,
在局部地区采用地沟敷设或非金属套管敷设等方法
C、采用电保护法,一般也与绝缘层防腐法相结合,以减小电流的消耗
D、以上答案都不是
10.天然气管道氮气置换的投产前准备有(           )。
A、资料的移交及阀门启闭情况的核查
B、调度中心(生产相关部门)根据竣工资料做出基础信息图、作业图、置换信息表
C、操作部门列出备品备料表,做好人机物准备,完成相关审批程序
D、准备好氮气
11.法兰紧固件是指连接法兰的所有(           )。
A、螺栓    B、螺母     C、垫圈     D、轴承
12.下面那些做法可避免管钳夹住管子或管件时打滑(           )。
A、更换开口调节螺母          B、清理开口调节螺母内螺纹
C、更换管钳钳牙或活动钳口    D、清理杂质
13.电熔对接焊在使用过程中,下列哪些故障原因能够引起电熔焊机扫描器不能读入参数(           )。
A、光笔通信线缆到主控板插头处连接异常    B、输入电压不稳或太低
C、光笔线缆接头损坏       D、滤波电子元件异常
14.室内燃气管道立管垂直度允许偏差是(           )。
A、钢管 3mm/m 且≤8mm       B、铝塑复合管 3mm/m 且≤8mm
C、钢管 2mm/m 且≤8mm       D、铝塑复合管 2mm/m 且≤8mm
15. 燃气着火温度概念包括(            )。
A、燃气开始燃烧时的温度称为着火温度,不同可燃气体的着火温度不同。
B、在纯氧中的着火温度比在空气中的数值低 50-100℃。
C、燃气燃烧时的温度称为着火温度,不同可燃气体的着火温度不同。
D、在纯氧中的着火温度比在空气中的数值低 20-50℃。
16. 压力表安装的注意事项包括(            )。
A、防止压力表接头孔眼的堵塞     B、防止强烈振动
C、防止有害气体侵蚀。           D、压力表不能直接安装在管件上,应配以专用的表接头
17. 阀门检修包括(          )。
A、检查阀体和全部阀件                        B、阀门喷漆
C、更换或添加填料,更换
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|沱东燃气网©简阳沱东科技 ( 蜀ICP备15012638号-1  

GMT+8, 2017-9-27 03:50 , Processed in 0.221953 second(s), 34 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.